Universität Regensburg Stammgelände, Sanierung der Tiefgarage und des Forums, Ingenieurleistung für Fachplanung Technische Ausrüstung nach § 53 HOAI für die Anlagengruppen AWG/WVA/LTA/NA/GA
Beauftragung der Leistungsphasen 3 und bedarfsabhängig 4 des § 55 (1) HOAI sowie beabsichtigte stufenweise Weiterbeauftragung der Leistungsphasen 5-8 des § 55 (1) HOAI für folgende Anlagengruppen nach § 53 HOAI.
1. Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (AWG).
2. Wärmeversorgungsanlagen (WVA).
3. Lufttechnische Anlagen (LTA).
4. Nutzungsspezifische Anlagen (NA).
5. Gebäudeautomation (GA).
Die Leistungsphase 2 Vorentwurf ist bereits erbracht und wird zur Verfügung gestellt.
Kurzbeschreibung:
Die Tiefgarage der Universität Regensburg und das Forum als ‚Dach‘ der Tiefgarage müssen nach rund 40 Jahren Nutzungszeit generalsaniert werden. Die Gesamtnutzfläche der Tiefgarage beträgt rund 36 500 m² auf 3 Ebenen; es sind aktuell insgesamt 1 261 Stellplätze untergebracht.
Die Tiefgarage ist in drei Bereiche untergliedert:
— Tiefgarage West (961 Stellplätze),
— Tiefgarage Ost (259 Stellplätze),
— Park- und Zulieferfläche (41 Stellplätze).
Für die Sanierung der Tiefgarage wurde bereits die Vorplanung einschließlich eines Brandschutz- und Sanierungskonzeptes erstellt. Ziele der Generalsanierung sind die Beseitigung der baulichen Schäden (d. h. die Sanierung des Betons und die Ertüchtigung des Tragwerks), die Sanierung der Hülle und der Austausch der gesamten Technik, der Erhalt möglichst vieler Stellplätze, die Verbesserung der Nutzbarkeit der Tiefgarage durch die Optimierung der Verkehrsführung, die hochwertige Gestaltung der Forumsfläche und Integration aus der Technik resultierender Elemente und die Anpassung der baulichen Anlage an die aktuelle Gesetzeslage.
Der Gesamtkostenrahmen (KG200 – KG700) beträgt 44 000 000 EUR. Er ist als bindend zu betrachten.
Die Bauausführung muss in Bauabschnitten erfolgen. Bei der Maßnahme wird besonderer Wert auf Kostenoptimierung und Energieeinsparung im Betrieb gelegt.
Im Wesentlichen sind folgende Bereiche der Haustechnik zu beplanen.
Entwässerung (GWA).
Die bestehenden mehr als 40 Jahre alten und undichten Entwässerungsanlagen in der Tiefgarage müssen ersetzt werden (ca. 2 700 lfm Grundleitungseinbau unter der Bodenplatte).
Tiefgaragenlüftung.
Für die Tiefgarage Ost und West soll eine neue maschinelle Abluftanlage auf Grundlage der GaStellV § 14 (4) installiert werden (ca. 420 000 m³/h Abluft).
CO-Warnanlage.
Die Tiefgarage wird entsprechend GaStellV § 14 (6) mit einer CO-Warnanlage ausgestattet. Die CO-Warnanlage wird zur bedarfsabhängigen Steuerung der Lüftungsanlage und zur Steuerung der vorgeschriebenen Warneinrichtungen verwendet.
Sprinklerung.
Für die Rauchabschnitte in der Tiefgarage Ost und West sind die Sprinkleranlagen zu erneuern.
Deadline
Die Frist für den Eingang der Angebote war 2015-01-19.
Die Ausschreibung wurde veröffentlicht am 2014-12-01.
Anbieter
Die folgenden Lieferanten werden in Vergabeentscheidungen oder anderen Beschaffungsunterlagen erwähnt:
Wer?
Wie?
Wo?
Geschichte der Beschaffung
Datum |
Dokument |
2014-12-01
|
Auftragsbekanntmachung
|
2015-04-24
|
Bekanntmachung über vergebene Aufträge
|