Beschreibung der Beschaffung
Jahnallee zwischen Sportforum Süd und Bowmanstraße sowie Instandsetzung Zeppelinbrücke
TO 0 - Allgemeine Leistungen
Straßenbahnsperrung:
- Bauausführung unter Vollsperrung und eingleisigen Streckenbetrieb auf Baugleisen den Straßenbahnbetrieb
Verkehrsführung:
- Aufbau und Unterhaltung einer Verkehrsführung für den Bauzustand
- Einrichtung mehrerer Baubereiche unter Berücksichtigung des Einsatzes von Rettungsfahrzeugen und Personenrettung im Baubereich
TO 1 - Leistungen LVB
Gleisbau:
- ca. 500 m Doppelgleis in der Bauart Grüngleis und Untergleis auf besonderem Bahnkörper (Beistellung der Schienen und Schwellen frei Baustelle erfolgt durch AG) mit Deckenschluss-/ Straßenbauarbeiten
- 2 St Weiche inkl. Be-/Entlade-/Transportleistung innerhalb Leipzigs zur Baustelle
- 2 x 250 m Auf-/Abbau temporäre Baugleise
Fahrleitungsarbeiten:
- ca. 500 m Erneuerung Fahrleitungsanlage
- ca. 10 St Neuaufstellung Fahrleitungsmaste (8 Stück auf der Zeppelinbrücke) als Kombimaste mit Beleuchtung
- 2 x 250 m Auf-/Abbau temporäre Fahrleitungsanlage
Bahnstrom:
- ca. 500 m Tiefbauleistungen für Kabelgräben für 2- bis 8-zügige Kabelverlegung in Teilen mit Leerrohrverlegung (Kabellieferung und Kabelzug erfolgt durch anderen AN) mit Wiederherstellung der Deckenschlüsse im Gehweg-/Straßenbereich
- ca. 3 St Schaltschränke
Lichtsignal-/Kurvenschmieranlage:
- ca. 100 m Leitungsgräben mit Verrohrung
- ca. 3 St Fundamente für Maststellung an drei Standorten
- 1 Stück Schaltschrank
Straßenbau:
- ca. 1.000 m² bituminöse Deckenschlussarbeiten im straßenbündigen Gleis
TO 2 - Leistungen VTA
- 844 m³ Bodenaushub
- 4050 m³ Abbruch und Verwertung von Beton
- 4200 m³ Beton- und Stahlbetonarbeiten (Stirnwände und Lastverteilungsplatte)
- 1425 m² Putzarbeiten (Stirnwände)
- 3225 m² Abdichtungs- und Belagarbeiten (Bauwerksabdichtung und Asphaltflächen von Geh- und Fahrbahnen)
- 77 m³ Natursteinmauerwerk (Neubau Brüstungsmauern)
- Betoninstandsetzungsarbeiten (Rissverpressung, Reprofilierung)
TO 3 - Leistungen LWW
außerhalb der Brücke:
- ca. 20 m Rückbau DN 300 GG
- ca. 150 m Rückbau DN 100 GG und DN 100 GG a. B
- ca. 170 m Verlegung DN 300 GGG (Beistellung Rohrmaterialien für TWL (außer für Übergangsversorgung) durch AG)
in der Brücke:
- ca. 190 m Rückbau DN 100 GG a. B.
- ca. 190 m Rückbau DN 300 GGG
- ca. 190 m Verlegung Trinkwasserleitung DN 300 WKG (Beistellung Rohrmaterialien für TWL (außer für Übergangsversorgung) durch AG)